Alles anzeigenHallo Zusammen,
wenn der Elektriker endlich alle Teile hat, wird er für uns eine Zaptec Go mit 11kW installieren.
Ist leider etwas aufwendiger, weil im Mehrfamilienhaus und die Garage ist etwa 60m Leitungslänge vom Verteiler weg.
Gruß
Michael
Das wird ja nicht gerade billig.
Ich hab mal schnell durch gerechnet, zumindest nach deutscher Vorschrift (Spannungsfall darf nicht mehr wie 3% betragen)
Spannungsabfall bis 2% brauchst du 5x10mm² ab 60m (bei 100m 2,16%)
Spannungsabfall bis 3% brauchst du 5x6mm²
Verlegeart Aufputz mit Kabelschellen 5x6mm² bei 100m
Verlegeart unter Erde NYY 5x10mm² bei 100m
alles andere mit NYM 5x10mm² bei 100m
Der Elektriker wird sich freuen 😊