Alles anzeigenDas wird ja nicht gerade billig.
Ich hab mal schnell durch gerechnet, zumindest nach deutscher Vorschrift (Spannungsfall darf nicht mehr wie 3% betragen)
Spannungsabfall bis 2% brauchst du 5x10mm² ab 60m (bei 100m 2,16%)
Spannungsabfall bis 3% brauchst du 5x6mm²
Verlegeart Aufputz mit Kabelschellen 5x6mm² bei 100m
Verlegeart unter Erde NYY 5x10mm² bei 100m
alles andere mit NYM 5x10mm² bei 100m
Der Elektriker wird sich freuen 😊
Die 100m Trommel kostet nur 420 € bei 5x6mm², ist eigentlich fast ein Schnäppchen 5x10mm² kosten 100 m etwa760€ und da ist noch nix verlegt.